简答题6KV厂用母线短路现象及处理?
  • 现象:
    1、铃响、工作电源电流有冲击,电压下降、开关跳闸后指示为零。
    2、工作电源开关跳闸。
    3、备用电源开关可能联动后又跳。
    4、跳闸开关红灯灭、绿灯闪光。
    5、母线室有声响。
    6、来掉牌未复归,6KV母线接地牌一人即消失。
    处理:
    1、复归铃响,检查保护的情况。
    2、若备用电源联动后又跳时,应首先恢复本段所带低压V母线电源倒备用带。
    3、通知机炉启动备用设备,影响出力时,应适当减负荷。
    4、对故障母线进行停电检查,测定绝缘。
    5、查出故障点,设法消除,恢复运行,若处理不可通知检修处理。
    6、备励运行带发电机励现时,6KVI段母线短路引起机组跳闸,应接发电机运行执行。