试题详情
- 简答题6KVPT停电操作原则?
-
1、6KV母钱PT停电前应周密考虑对继电保护及自动装置的影响,已防止发生误动、拒动。2、6KVIB(IIIB)段母钱PT需停电时,要将1号—4号(5号—8号低厂变)BZT中3YJ短接开关或压板投入,将化学变、照明变BZT回路中3YJ接点短接。
3、6KVIIA9(B)段电压互感器需停电时,要由继电人员将启动工变、燃油变、1
号2号输煤变BZT回路中3YJ接点短接。
4、退出6KVBZT回路中低电压跳闸压板,(IIIAB段及VIA、B段PT停电时还应退出BZT软回路跳闸压板)。
5、退出6KVIIABIIIABIVAB段DCS中机炉辅机低电压保护。
6、拉开6KV母线低电压保护直流铅丝。
7、拉开6KV母线电压互感器二次交流铅丝。
8、拉开6KV母线电压互感器插件。