- 简答题简述电气设备的状态划分及含义。
-
电气设备的状态划分如下:
1.“运行状态”的设备:是指设备的开关、闸刀都在合上位置;电源端至受电端的电路接通;继电保护及自动装置均在投入运行位置,控制、操作及表计回路正常。
2.“热备状态”的设备:是指设备只有开关断开,而闸刀仍在合上位置,其它同运行状态。
3.“冷备状态”的设备:是指设备的开关及闸刀都在断开位置(取下线路压变次级熔丝及母差保护中跳该开关压板、失灵保护起动压板)。
4.“检修状态”的设备:是指设备的所有开关及闸刀都在断开位置,并装设接地线或合上接地闸刀,挂好标示牌,装好安全围栏。
5.根据不同的设备分为“开关检修”、“线路检修”等。
a.“线路检修”是指线路的开关、闸刀都在断开位置,如有线路压变者应取下线路压变熔丝及闸刀操作熔丝,线路接地闸刀在合上位置(或装设接地线)取下母差保护、失灵保护起动压板。
b.“开关检修”是指开关断开、开关两侧闸刀均拉开,开关操作回路熔丝取下(开关的母差CT脱离母差回路),开关两侧接地闸刀合上或装设接地线。
c.主变压器的检修亦可分为“开关”或“主变”检修,即在开关两侧或主变压器侧合上接地闸刀(或挂上接地线)。
6.线路微机保护分跳闸、信号、停用种方式。
7.线路重合闸分单相、三相、特殊重合三种方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看