- 简答题如何检查导、地线的液压连接质量?
-
(1)每种型式的试件不得少于三根试件,试件试验的握着力导、地线均不得小于其相应的保证计算拉断力95%;
(2)如有一根试件握着力未达到要求时,应改进后试件加倍再进行试验,直到全部合格为止;
(3)液压管压后对边距尺寸其最大允许值S=0.866(0.993D)+0.2mm,D为管外径;三个对边只允许有一个达到最大值,超过此规定应更换钢模,重新液压;
(4)液压后,弯曲度不得大于2%,有明显弯曲时应校直,校直后的连接管严禁有裂纹,达不到规定时,割断重接。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 三个电阻混联的示意图有()
- 停电检修的线路如与另一回带电的35kV线
- 用异长法观测弧垂,当气温变化而引起弧垂变
- 基尔霍夫电压定律是指()。
- 混凝土配合比材料用量每班日或每基基础应至
- 当由m变为n气象条件时,一档导线的线长变
- 事故巡线在明知该线路已停电时,可将该线路
- 耐张段内档距愈小,过牵引应力()。
- 十字丝上、下短丝在水准尺上截取的长度乘以
- 有功功率大于零,说明电源从负载吸收能量。
- 110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离
- 浇筑拉线基础时拉环中心与设计位置的偏移的
- 紧线作业需注意哪些安全事项?
- 架空地线的作用是()。
- 导线安装曲线即为具体表示在各种不同气象条
- 杆塔顶部吊离地面约0.8m时,应暂停牵引
- 悬式绝缘子运行机械强度安全系数不应小于(
- 杆塔临时拉线的设置遵守哪些规定()。
- 土壤的许可耐压力是指单位面积土壤允许承受
- 变压器的电导参数分别反映了变压器的()。