试题详情
- 简答题定子水系统的注意事项有哪些?
-
1、投运定子水系统,启动第一台定子水冷泵时,要关闭待启动泵出口门。泵启动后,缓慢开启出口手动门直至全开,监视压力调阀调节正常,发电机进水压力正常。
2、定子水冷泵切换时,关闭备用泵出口手动门后启动,泵启动后立即缓慢开启出口手动门直至全开。缓慢关闭原运行泵出口手动门后停运原运行泵,开启原运行泵出口手动门,检查泵不倒转。
3、发电机内压力高于400kPa后,方可投运定子水,检查发电机进水压力低于310kPa(对应DCS中显示的8.9米处压力大约410kPa)。定子水系统进行反冲洗时,应确保发电机内压力高于发电机内定子水压力,否则不能进行反冲洗。
4、投运发电机定子水系统前,对定子水压力调节阀进行预试,确认该调阀开关灵活无卡涩。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- UPS由逆变器切至旁路的条件是什么?
- 设备发生严重缺陷时,检修人员()
- 电压互感器、电流互感器运行中的检查项目有
- 发电机的型号是表示该台机的类型和特点的。
- 静子绕组单相接地有何危害?
- 操作票应按编号顺序使用。
- 变压器内部发生故障时,()应动作发出信号
- 电介质击穿?
- 机组启动前厂用系统的检查有哪些?
- 为什么硬母线要装设伸缩接头?
- 发电机定子线圈和铁芯的温度运行中是如何规
- 危急保安器充油试验时,就地如何监视?
- 办理工作票的”五不结束”是指什么?
- 什么是自动重合闸?
- 6KV开关检修后第一次送电时,应进行事故
- 为什么电动机要安装低电压保护?
- 简述变压器故障的分类。
- 叙述发电机单机震荡的现象,如何进行处理?
- 提高电力系统静态稳定的措施是()。
- 高压断路器拉闸后在断开位置,控制回路中的