试题详情
简答题某沿海航区自航工程船,总吨1373,机舱设在FR5-FR21,辅机舱设在FR54-FR71,主机设在机舱内,发电机及主配电板设置在辅机舱内,在机舱和辅机舱内各设一台电动消防泵,型号80CWZ-8,排量60m3/h,压头0.42MPa,并在辅机舱内设置一台由柴油机独立驱动的消防泵,型号65CWY-40,排量30m3/h,压头0.4MPa。请问该船的消防泵配备是否满足要求,并说明理由。
  • 该船的消防泵配备不能满足法规要求。理由:当辅机舱失火时,两台电动消防泵和辅机舱内柴油机驱动的消防泵可能同时失效,不能满足任一舱失火时可能使所有消防泵均失去作用,则应有供给消防用水的替代措施的要求;若将辅机舱内柴油机独立驱动的消防泵作为应急消防泵,则动力源和通海接件应移至机器处所之外。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题