- 简答题管道系统严密性试验有何要求?
-
(1)管道系统一般通过水压试验进行严密性试验,试验时应将系统内空气排尽,试验压力如无设计规定时,一般采用工作压力的1.25倍,但不得小于0.196MPa,对埋入地下的压力管应不小于0.392MPa。
(2)管道系统进行严密性试验时,当压力达到试验压力后保持5min,然后降压至工作压力进行全面检查,若无渗漏现象,即认为合格。
(3)在进行管道系统进行严密性试验时,禁止再拧各接口的连接螺栓,试验过程如发现泄漏时,应降压消除缺陷后,再进行试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看