- 简答题试述按固定元件连接的母线完全差动保护存在哪些问题?
- (1)灵敏度低,因为固定连接完全差动保护的动作定值要躲过外部故障时,在差动回路内流过的最大不平衡电流。由于母线的外部故障电流很大,所以保护的定值很高,往往不能保证足够的灵敏度,有时还要限制母线的运行方式。
(2)适应运行方式变化的能力差,因为接于母线的元件必须固定连接,当母线运行方式变化时(固定连接方式受到破坏),保护将失去选择性,此时保护投入非选择性刀闸,当一条母线发生故障时,两条母线上的元件将全部切除。另外当用母联断路器代出线时,二次回路应随之切换,这不仅引起运行上的不方便,还容易造成人为的误动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看