简答题试述220KV母线差动保护定检后投入运行时应注意什么?
  • (1)电流互感器回路正常,毫安表指示与平时无大变化。
    (2)电压互感器各压板按规定投、断正确,无电压断线信号。
    (3)直流回路正常,无断线信号。
    (4)在双母线及母联断路器运行时,两组母线上均有电源元件,母联断路器母差电流互感器端子应在“正常”位置,母联断路器的母差跳闸选择压板投“母联”位置。
    (5)无论哪种运行方式,线路和主断路器的跳闸压板均与所接的母线位置相结应。