- 简答题在进行新设备启动投运时应该遵循哪些基本制度?
-
(1)新设备启动投运操作前,值班调度员应核查相关投运手续如新设备投运申请书、系统设备异动执行报告、继电保护定值单、安控装置启停调整通知单等齐全,并得到启动委员会的启动通知。
(2)新设备只有得到值班调度员的命令或征得其许可后方能并入系统运行。自值班调度员接到启动委员会的启动通知后,新设备运行方式的改变、试验等必须经值班调度员的指令或许可。
(3)新设备启动投运操作应按规定填写操作指令票,操作指令票的填写以调度启动投产方案为依据。如临时更改启动程序,应经启委会同意,并重新拟定、审核操作指令票。
(4)启动过程中若发生电网事故或重大运行方式变化,值班调度员可中止新设备启动投运操作,待系统恢复正常后,再继续进行。