- 简答题计算题:某回路TA变比为600/5,TV变比为1000/5,用功率表测该回路的有功功率为6.735MW,同时用电压表在RTU端子排测变送器输出电压为3.23V,计算此电压是否符合技术要求。
-
该回路满负荷时输出有功功率P=3×10000×600=1.732×10∧6×6=10.392MW
变送器输出:U=5×6.735/10.392=3.24(V)
绝对误差:△x=Ux-U=3.24-3.23=0.01(V)
相对引用误差:
X=(△x/U)×100%=(0.01/5.000)×100%=0.2%
X=0.2%<0.5该电压符合技术要求。