试题详情
- 简答题计算题:测量某220kV线路的有功功率,对应一次满值功率为±228.6MW时,变送器输出满值电压为±5.140V。受电100MW时变送器实际输出Ax为-2.200V,求这点相对引用误差(受电100MW时变送器标准输出值Ao为-2.249)。
-
r%=(Ax一Ao)/Am×100%
=〔-2.200-(-2.249)〕/-5.140×100%
=-0.95%
这点相对引用误差为-0.95%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电能量采集装置与电能表的通信采用主从通信
- 系统低频率事故处理方法有()。
- 部颁CDT规约事件记录帧的功能码是()
- 如果开关距离触电点很远,须注意应切断电源
- 电力系统的暂态过程有三种即波过程、电磁暂
- 常见的无功功率变送器分为哪四类?
- 时间分辨率是事件顺序记录的一项重要指标。
- 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人
- 载波通道对传送远动信息要求的信杂比是()
- 如一电压互感器变比为10KV/100V,
- 防止频率崩溃的措施有()。
- 目前SCADA系统中核心实时数据库大多数
- OSI模型可分为七层,从最底层开始分别是
- 《中华人民共和国电力法》:输变电工程、调
- 某RTU有光纤和微波(模拟量通道)二个远
- 同一时刻远动工作站可以接受多个主站的控制
- 谐波对电网的影响有()。
- 500kV变电站事件顺序记录必须在站控层
- 同期继电器是反应母线电压和线路电压的()
- 负载对无功需求的变化,会引起供电点电压的