- 简答题电压互感器常见的都有几种接线方式?各有什么作用?
- 电压互感器常见的接线方式有:V/V,Y0/Y0/△,Y/Y0和△/Y0等。
V/V接线。在只需要测线电压的场合,用两只单相电压互感器,接成V/V接线。这种接法仅用于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中。380V厂用母线电压互感器也用这种接线方式。这种接线较经济,但有局限性。
Y0/Y0/△接线。这种接线方式可测量线、相电压,又能组成绝缘监察装置和供单相接地保护用,应用比较广泛。可接成这种接线方式的电压互感器必须有第三线圈。三只单相三线圈电压互感器和三相五柱式电压互感器,都可接成这种接线。
Y/Y0接线。这种接线方式可满足仪表和继电保护装置接相电压和线电压的要求,但是,不能测量对地电压。这种接线可由三只单相电压互感器组成,也可用三相三柱式互感器,接于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中。
△/Y0接线。这种接线方式只用于发电机的电磁式电压校正器的电压互感器中。因为:
(1)可以充分利用电压互感器容量。
(2)使接线组别与校正器的区分,变压器及电流互感器的接线方式相配合,可以使校正器的特性随发电机负荷变化,得到所需要的调差系数。