试题详情
简答题某18层高层住宅楼,剪力墙结构,地下2层,设计为预应力混凝土管桩(打压)基础,2003年5月开工,2003年7月桩基施工完毕。 事件一:现场检查有5根桩深度不够; 事件二:3根桩桩身有断裂。 预制桩沉桩过程中桩顶位移的原因和防治措施主要有哪些?
  • 预制桩沉桩过程中桩顶位移的原因和防治措施主要有:
    1) 原因
    桩入土后,遇到大块坚硬障碍物,把桩尖挤向一侧。
    两节桩或多节桩施工时,相接的两桩不在同一轴线上,产生了曲折。
    桩数较多,土饱和密度,桩间距离较小,在沉桩时土被挤到极限密度而向上隆起,相邻的桩被浮起。
    在软土地基施工较密集的群桩时,由于沉桩引起的孔隙水压力把相邻的桩推向一侧或浮起。
    2) 防治
    施工前应对桩下障碍物清理干净。桩身弯曲超过规定或桩尖与桩身纵轴线批偏离过大超过规定的桩不宜使用。
    在稳桩过程中,发现桩不垂直应及时纠正,接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,保证接头质量。
    采用井点降水、砂井或盲沟等降水或排水措施。
    沉桩期间不得开挖基坑,一般宜在沉桩结束两周左右开挖基坑,宜对称开挖。
    软土地基中桩顶位移处理可采用纠倾(反位移)或不桩方法,但均须征得设计同意。