- 简答题开关室运行规定是什么?
-
1、应在开关室配置通风、除湿、防潮设备,防止凝露导致绝缘事故。
2、对高寒地区,应选用满足低温运行的断路器和二次装置,否则应在开关室内配置有效的采暖或加热设施,防止凝露导致绝缘事故。
3、运行环境较差的开关室应加强房间密封,在柜内加装加热驱潮装置并采取安装空调或工业除湿机等措施,空调的出风口不应直接对着开关柜柜体,避免制冷模式下造成柜体凝露导致绝缘事故。
4、开关室长期运行温度不得超过45℃,否则应采取加强通风降温措施(开启开关室通风设施)。
5、开关室内相对湿度保持在75%以下,除湿机应定期排水,防止发生柜内凝露现象,空调应切换至除湿模式。
6、在SF断6路器开关室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器。仪器应定期检验,保证完好。
7、进入室内SF6开关设备区,需先通风15分钟,并检测室内氧气密度正常(大于18%),SF6气体密度小于1000μL/L。处理SF6设备泄漏故障时必须带防毒面具,穿防护服。尽量避免一人进入SF6断路器开关室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。
8、SF6断路器开关室的排风机电源开关应设置在门外,通风装置因故停止运行时,禁止进行电焊、气焊、刷漆等工作,禁止使用煤油、酒精等易燃易爆物品。
9、开关室门应设置防小动物挡板,并在室内放置一定数量的捕鼠器械。
10、每年雨季到来前,应进行开关室防漏(渗)雨的检查维护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看