试题详情
简答题开关柜例行巡视项目及要求有哪些?
  • 1、开关柜运行编号标识正确、清晰,编号应采用双重编号。
    2、开关柜上断路器或手车位置指示灯、断路器储能指示灯、带电显示装置指示灯指示正常。
    3、开关柜内断路器操作方式选择开关处于运行、热备用状态时置于“远方”位置,其余状态时置于“就地”位置。
    4、机械分、合闸位置指示与实际运行方式相符。
    5、开关柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声。
    6、开关柜压力释放装置无异常,释放出口无障碍物。
    7、柜体无变形、下沉现象,柜门关闭良好,各封闭板螺栓应齐全,无松动、锈蚀。
    8、开关柜闭锁盒、五防锁具闭锁良好,锁具标号正确、清晰。
    9、充气式开关柜气压正常。
    10、开关柜内SF6断路器气压正常。
    11、开关柜内断路器储能指示正常。
    12、开关柜内照明正常,非巡视时间照明灯应关闭。