试题详情
- 简答题应根据哪些条件确定线路相间短路电流保护最大短路电流?
- (1)系统运行方式:保护安装处测量到最大短路电流的运行方式;
(2)短路点位置:保护配合点;
(3)短路类型:三相短路;
(4)短路性质:金属线短路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看