试题详情
- 简答题 带电作业伤害事故: 2000年7月2日16时,某队施工杏6-3-斜660井时,电工大班于声杰安装低压配电盘与泵房泥浆罐配电盘连接电缆,在接线过程中,其中一条螺丝掉到井架照明开关进线处,造成短路,产生弧光,将电工于声0杰面部轻微灼伤,右小臂Ⅱ灼伤。 原因分析。
- 1、电工大班安装低压配电盘与泵房泥浆罐配电盘连接电缆时违反了“不准带电作业,要2人同时在场,先断掉电源,挂牌,一人看护,一人操作的规定。”