简答题站用直流电源系统出厂验收标准卡中,对直流保护电器出厂验收直流断路器配置检查有什么验收内容?
  • 1.直流断路器应具有瞬时电流速断和反时限过流保护功能,当不满足选择性保护配合时,应增加短延时电流速断保护。
    2.直流断路器额定电压应大于或者等于回路的最高工作电压,额定电流大于回路的最大工作电流。
    3.蓄电池组、交流进线、整流装置直流输出等重要位置的断路器应装有辅助与报警触点。无人值班变电站的各直流馈线断路器应装有辅助与报警触点。
    4.断流能力应满足安装点直流电源系统最大预期短路电流要求。
    5.直流电源系统应急联络断路器额定电流也不应大于蓄电池出口熔断器额定电流的50%。
    6.当采用短路短延时保护时,直流断路器额定短时耐受电流应大于装设地点的最大短路电流。
    7.各级断路器的保护动作电流和动作时间应满足上、下级选择性配合要求,且应有足够的灵敏度系数。