- 简答题站用直流电源系统出厂验收标准卡中,对直流保护电器出厂验收保护电器配置检查有什么验收内容?
-
1.直流回路严禁采用交流空气断路器,应采用具有自动脱扣功能的直流断路器。
2.蓄电池出口回路应采用熔断器或具有熔断器特性的直流断路器。
3.充电装置直流侧出口回路、直流馈线回路和蓄电池试验放电回路应采用直流断路器,对充电装置回路应采用反极性接线。
4.直流断路器的下级不应使用熔断器。
5.直流回路采用熔断器为保护电器时,应装设隔离电器。
6.蓄电池组和充电装置应经隔离和保护电器接入直流电源系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看