试题详情
- 简答题 采用电流元件I和I′起动的高频闭锁方向保护原理框图如图所示。试分别说明区外故障及其故障切除后该保护的工作情况。
-
区外短路(K点)时,近故障点端的短路功率方向为负,如图所示线路BC中保护B,功率方向元件kW不动作.与门y无输出。低定值电流起动元件I起动,通过记忆元件T1、禁止门JZ1瞬时起动发信机发信,高频闭锁信号经通道送至对端即C端,为C端收信机接收,与此同时本端收信机也收到此闭锁信号,于是JZ2无输出,不能跳闸。对于远故障点端保护C短路功率方向为正,高定值电流起动元件I′和功率方向元件kW均起动,但须等待t2延时后才能跳闸,然而此时收信机已收到对端发来的闭锁信号,将JZ2闭锁。
区外故障切除后,低定值起动元件I返回后,通过记忆元件T1仍可继续发信t1时间,以防近故障点端低定值起动元件,先于远故障点端高定值起动元件I′返回,造成保护误动作。