- 简答题供电系统中抑制谐波的方法有哪些?简述这些方法的作用原理。
-
1、增加整流装置的相数
多相整流变压器二次绕组进行不同组合,可实现6相、12相、24相、或48相整流。理论上讲,p相整流装置仅产生h=mp±1的各次特征谐波(m为正整数)电流,且h次特征谐波电流值为基波电流值的1/h。因此,增加整流装置的相数可消除较低次谐波电流,显著降低总谐波畸变率。
2、采用PWM整流器
P.WM整流器的交流输入电流波形接近正弦波,其中存在的谐波次数高,谐波含量小,采用简单的并联型高通滤波器就可以达到良好的滤波效果。
3、改变供电系统的运行方式
改变供电系统的运行方式,保持三相系统平衡,可以减小整流器的非特征谐波电流。此外,合理布局无功补偿装置,避免电容器对谐波的放大作用。
4、加装滤波装置(包括无源滤波和有源滤波装置)
无源滤波器采用调谐原理来抑制谐波,有源滤波器采用电力电子装置向电网注入与原有谐波电流幅值相等相位相反的电流,使电源的总谐波电流为零。 关注下方微信公众号,在线模考后查看