简答题换热站停水72小时以内、停汽24小时以内如何处理?
  • 停水72小时以内:
    (1)换热系统继续维持原有运行。
    (2)打开凝结水回收线至补水线流程的阀门,通过补凝结水维持系统内的水量平衡。
    (3)此过程注意控制水温不宜过高,注意各罐液位以及蒸汽压力的变化。
    停汽24小时以内:
    (1)换热站机泵、系统补水、稳压等正常运行,凝液泵打手动、停,采暖水正常循环,同时,密切注视采暖水温度、压力及系统补水量的变化情况。
    (2)发现暖水温度、压力及系统补水量的变化情况异常,应及时向中心汇报,并组织对外管网及采暖用户进行检查,发现问题及时处理。
    (3)关闭换热器蒸汽入口阀,打开室内蒸汽排凝阀,排除蒸汽管线中的凝结水。
    (4)关闭蒸汽系统主蒸汽阀门,打开蒸汽外管网管线低点排凝阀及末端放空阀,打开凝结水外管网管线低点排凝阀,排除蒸汽外管网管线中和凝结水,同时,通知所有采暖或施工用汽用户及时排除蒸汽管线中的凝结水。
    (5)当蒸汽系统恢复正常运行具备引蒸汽条件时,首先打开主蒸汽旁通阀,对蒸汽外管网管线进行暖管,逐个关闭已见汽的低点排凝阀,随着供汽的回复缓慢打开主蒸汽阀,直到全部关闭管线上排凝阀,蒸汽系统恢复正常。
    (6)按照规程正确投用换热器、凝结水回收装置、补水定压装置,将给水温度提高到正常。