- 简答题对试验结构构件进行承载力试验时,在加载或持载过程中出现哪些情况即可认为该结构构件宜达到或超过承载能力极限状态?
-
①对有明显物理流限的热轧钢筋,其受拉主钢筋应力到达屈服强度,受拉应变达到0.01;对无明显物理流限的钢筋,其受拉主钢筋的受拉应变达到0.01;
②受拉主钢筋拉断;
③受拉主钢筋处最大垂直裂缝宽度达到1.5mm;
④挠度达到跨度的1/50;对悬臂结构,挠度达到悬臂长的1/25;