试题详情
- 简答题如何利用单相电压互感器进行高压系统的核相试验?
- 在有直接电联系的系统(如环接)中,可外接单相电压互感器,直接在高压侧测定相位,此时在电压互感器的低压侧接入0.5级的交流电压表。在高压侧依次测量Aa、Ab、Ac、Ba、Bb、Bc、Ca、Cb、Cc间的电压,根据测量结果,电压接近或等于零者,为同相;约为线电压者,为异相,将测得值作图,即可判定高压侧对应端的相位。