- 简答题端子箱竣工(预)验收标准卡中,接线检查有哪些规定?
-
1.接线规范、美观,二次线必须穿有清晰的标号牌,清楚注明二次线的对侧端子排号及二次回路号;电缆牌内容正确、规范,悬挂准确、整齐,清楚注明二次电缆的型号、两侧所接位置;与设计图纸相符,箱内元器件标签齐全、命名正确。
2.端子箱接线布置规范,电缆芯外露不大于5㎜,无短路接地隐患。
3.端子排正、负电源之间以及正电源与分、合闸回路之间,宜以空端子或绝缘隔板隔开。
4.二次电缆备用芯线头应进行单根绝缘包扎处理,严禁成捆绝缘包扎处理,低压交流电缆相序标志清楚。
5.每个接线端子不得超过两根接线,不同截面芯线不得接在同一个接线端子上。
6.智能柜内的光纤应完好、弯曲度应符合设计要求;柜内温、湿度信号应上传至后台或远方,并显示正确。 关注下方微信公众号,在线模考后查看