试题详情
- 简答题有一小电流接地系统,母线额定电压为6KV,电压互感器变比为(6000/1.732)/(100/1.732)/(100/3),当发生单相直接接地时,若母线绝缘监测继电器输入侧测得的电压为50V,求这时母线相电压升至多少?(假定母线电压是从零开始升压的)
- 母线相电压U=50/3*(6000/1.732)/(100/3)=3000/1.732V
即这时母线相电压升至3000/1.732V. 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 220KV及以上电网继电保护的运行整定如
- 小接地电流系统的零序电流保护,可利用下列
- 如图,电流表指示I=5A,电压表指示为U
- IEC6l850第二版和第一版的不同之处
- 验收组对短期不能消除的缺陷,评估不影响设
- 何谓继电保护装置的灵敏性?
- CT二次绕组接线系数Kjx=√3的有()
- 距离保护的测量阻抗的数值随运行方式的变化
- 大接地电流系统中发生接地故障时,()零序
- 在电力设备由一种运行方式转为另一种运行方
- 收发信机中应设有收信电平监视回路,当正常
- 单相经高电阻接地故障一般是导线对树枝放电
- 什么叫做电压闭锁的电流速断保护?
- 零序方向元件没有电压死区。()
- 组网条件下,高压侧边开关电流失步,以下(
- 221kV线路零序电流保护最末一段的电流
- 110kV及以下变电站的安自装置的整定,
- 智能变电站系统中,各客户端在通讯初始化过
- 绘图题:请画出经过PT测量A相电压的表计
- 3/2断路器主接线方式的变电所中的重合闸