- 简答题简述商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时应符合的要求。
-
1.燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);
2.用气设备应有熄火保护装置;
3.用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;
4.宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;
5.应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
(1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;
(2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;