- 简答题简述户内燃气设施置换要求。
-
(1)楼栋燃气立管置换应按照公司《关于楼栋燃气立管投产作业纳入特种作业许可管理的通知》执行。
(2)对即将置换的单元,应逐户检查所有户内燃气设施是否完好,阀门是否处于规定状态,户内燃气设施的布局是否符合相关规定等。不符合规定的用户禁止进行置换,工作人员应向用户说明不符合规定之处,并提出整改建议和要求。
(3)对居民户内置换时,应以每个住宅楼的单个立管为单位进行置换,在置换之前,需对引入管阀门后至燃具前阀门之间的燃气设施进行严密性试验,合格后方可进行置换。通气前还应对燃具前阀门至燃具之间的管道进行检查。
(4)置换人员应缓慢开启引入管阀门。
(5)置换应按照先立管后水平管,楼房应自上而下,平房应自管道末端用户由远及近的顺序进行。
(6)把户内放散软管连接到燃具前阀门上并紧固好,放散软管另一端通过阳台或窗口放到室外,依次开启阀门进行放散,同时观测燃气表运行是否正常。放散时要确保放散口处应无明火、闲杂人员等隐患,确保放散安全。
(7)检测放散气体浓度达到要求时,用取样袋取样,关闭燃具前阀门,在远离放
散点的安全区域进行点火试验,燃烧合格后停止放散。
(8)室内管道燃气置换合格后,关闭表前阀门、燃具前阀门。
(9)登记燃气设施和住户的相关信息,填写置换记录,并要求住户在置换记录上签字确认。
(10)对住户讲解安全使用常识,发放安全宣传等资料。
(11)应采取多种方式(粘贴通知单、通过居委会、物业、邻居、手机短信等)有效告知住户。
总之,入户置换点火要做到五个到位,即送气前复压(严密性试验)要到位,入户安全检查要到位,入户后安全教育要到位,用户签字要到位,宣传有效告知要到位。 关注下方微信公众号,在线模考后查看