试题详情
- 简答题 根据事故前运行方式及有关现象简述其事故处理要点: 1)题目:173FB差动保护动作。 2)事故前运行方式:172F、174F、175F备用,171F、173F运行,两台机AGC投入,全厂AGC投远方控制,各带50MW负荷。110KV、220KV为正常运行方式。12B做预防性试验,10KV I段独立, III段带II段,厂用电自动流程退出,厂用400V为分段运行方式。 3)事故现象:“3FB发变组差动保护动作”,“203DL、930DL、903DL、905DL、803DL”报分并转绿灯,“交流控制电源消失”,“173F事故停机”,“3F风闸未落下停机失败”,工业电视显示173号机顶盖漏水大等。
-
事故处理要点:
(1)监视173F自动停机,传呼各级ON-CALL人员到厂房参与事故处理。
(2)断开835DL开关后,中控室合上812DL,厂用电三段联络运行。
(3)汇报中调、厂领导及有关人员。
(4)对173FB差动保护范围进行全面检查。对所有开关进行检查。
(5)现场检查173F 顶盖漏水大的原因,并做相应的紧急处理。
(6)检查风闸未落下原因,查930DL在分,拉开9301G刀闸。
(7)由于173FB须进行检查,故应考虑从827DL送另一个厂用电源或尽快恢复运行。
(8)作好173FB测绝缘的措施(203DL转冷备用)。
(9)对173FB分别测绝缘,绝缘符合规定后,可进行递升加压。递升加压无问题后在生产厂长的批准后方可恢复173FB运行。
(10)173F停机后若顶盖返水大,可投入围带或对主轴密封充气止水。
(11)173B长时不能恢复,应投入175B中性点接地刀闸。 关注下方微信公众号,在线模考后查看