试题详情
- 简答题某一气体介质其设计的流量回路调节系统在一给定的流量调节参数5003/h下,P输出1现该给定的调节参数未改变,但系统在某一时刻P输出却发生变化升为14A,请问:影响P输出升高原因是什么?系统在某时刻后的一个过程中稳定其流量参数值是多少?其稳定后的P输出值又是多少?
-
是被调介质的压力,温度变化影响或介质管道发生阻塞后,使检测值下降引起的。
某时刻后,其流量参数值还是5003/h稳定后的P输出是14A。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 详细工程设计分()设计。
- 热电偶与热电阻测温范围不同。
- 孔板直角入口边缘不锐利,流量系统是变小。
- 可编程控制器通过串行通信接口相互连接起来
- 以下不属于DCS过程控制级功能的有()。
- 二段放空阀HV-112延时时间是多少?
- 电磁流量计输出负载电压为250Ω,现在要
- 用电容式液位计测量导电流体的流位时,液位
- 测量敞口容器的液位,则变送器的量程与()
- 为安全起见减小误动作,大型机组的联锁保护
- 型号KX补偿导线配用()分度号热电偶,其
- 选择调节阀的流量特性(直线、等百分比,快
- 供电设备安装前应检查().
- 吹气式液位计测量液位的前提条件是使导管下
- 分辨力是数字式仪表的重要性能指标之一。分
- 电磁流量是基于()而工作的流量测量仪表。
- 在SLPC调节器的微机软件中,与用户在关
- 工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在(
- 下列()描述是LCN网络基本的部件的正确
- 画出分程调节系统的示意图和方块图。