试题详情
- 简答题 某高层商业综合楼地上共10层、地下共3层,建筑高度为53.80m,总建筑面积为67137.48m2。其中地下部分建筑面积为27922.30m2,使用性质为停车库及设备用房,共计停车474辆;地上建筑面积为39215.18m2,地上1~5层使用性质为零售商业,地上6~10层使用性质为餐饮与休闲娱乐场所。该建筑内设有室内、室外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,消防应急照明,消防疏散指示标志灭火器,消防电梯等消防设施;消防控制室设在地下1层,消防水泵房设置在地下2层。消防用电为一级负荷,电源从两个不同的区域变电站引入;消防供水从环状市政供水管网引入两条DN300的进水管,并在地块内形成环路。 根据以上场景,回答下列问题。 该建筑的室外消火栓的数量应如何确定?
- 室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的用水量应为10~15L/s。该建筑室外消火栓用水量为30L/s,应设置2~3个室外消火栓。室外消火栓应沿高层建筑四周均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 油品装卸码头防火要求,甲、乙类油品码头前
- 建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶
- 某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封
- 一、二级耐火等级的4层及4层以下的丁、戊
- 甲级防火门的耐火极限不低于( )h。
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,设在高
- 下列防火分隔措施的检查结果中,不符合现行
- 下列不属于消防车通道常见设置形式的是()
- 消防车道的宽度不应小于( )m。
- 《建筑设计防火规范》规定,建筑面积最小为
- 干粉灭火系统检查中,对同一规格的干粉储存
- ()是指为了实现单位消防安全环境而设立的
- 厂房内设置丙类仓库时,必须采用()与其他
- 一般将()作为火灾在防火区域间蔓延的极限
- 火灾自动报警系统由()组成。
- 《人民防空工程设计防火规范》规定,丁类物
- 为车库服务的下列()可与汽车库、修车库贴
- 二氧化碳高压系统的储存装置应由()等组成
- 对于沸点不低于45o的烃类液体流散的或不
- 闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境