简答题变压器一般运行规定有哪些?
  • 1、变压器不应超过铭牌规定的额定电流运行。
    2、在110kV及以上中性点有效接地系统中,变压器高压侧或中压侧与系统断开时,在高-低或中-低侧传输功率时,应合上该侧中性点接地刀闸可靠接地。
    3、变压器承受近区短路冲击后,应记录短路电流峰值、短路电流持续时间。
    4、变压器在正常运行时,本体及有载调压开关重瓦斯保护应投跳闸。
    5、变压器下列保护装置应投信号:
    1)本体轻瓦斯;
    2)真空型有载调压开关轻瓦斯(油中熄弧型有载调压开关不宜投入轻瓦斯);
    3)突发压力继电器;
    4)压力释放阀;
    5)油流继电器(流量指示器);
    6)顶层油面温度计;
    7)绕组温度计;
    6、油浸(自然循环)风冷变压器风冷装置。有人值班变电站,强油循环风冷变压器的冷却装置全停,宜投信号;无人值班变电站,条件具备时宜投跳闸。
    7、变压器本体应设置油面过高和过低信号,有载调压开关宜设置油面过高和过低信号。
    8、运行中变压器进行以下工作时,应将重瓦斯保护改投信号,工作完毕后注意限期恢复:
    1)变压器补油,换潜油泵,油路检修及气体继电器探针检测等工作。
    2)冷却器油回路、通向储油柜的各阀门由关闭位置旋转至开启位置。
    3)油位计油面异常升高或呼吸系统有异常需要打开放油或放气阀门。
    4)变压器运行中,将气体继电器集气室的气体排出时。
    5)需更换硅胶、吸湿器,而无法判定变压器是否正常呼吸时。
    9、当气体继电器内有气体聚集时,应先判断设备无突发故障风险,不会危及人身安全后,方可开展取气,并及时联系试验。
    10、运行中的压力释放阀动作后,停运设备后将释放阀的机械、电气信号手动复位。
    11、现场温度计指示的温度、控制室温度显示装置、监控系统的温度基本保持一致,误差一般不超过5℃。
    12、强油循环结构的潜油泵启动应逐台启用,延时间隔应在30秒以上,以防止气体继电器误动。
    13、强油循环冷却器应对称开启运行,以满足油的均匀循环和冷却。工作或者辅助冷却器故障退出后,应自动投入备用冷却器。
    14、强油循环风冷变压器,在运行中,当冷却系统发生故障切除全部冷却器时,变压器在额定负载下可运行20min。20min以后,当油面温度尚未达到75℃时,允许上升到75℃,但冷却器全停的最长运行时间不得超过1h。对于同时具有多种冷却方式(如ONAN、ONAF或OFAF),变压器应按制造厂规定执行。冷却装置部分故障时,变压器的允许负载和运行时间应参考制造厂规定。
    15、油浸(自然循环)风冷变压器,风扇停止工作时,允许的负载和运行时间,应按制造厂的规定。油浸风冷变压器当冷却系统部分故障停风扇后,顶层油温不超过65℃时,允许带额定负载运行。
    16、油浸(自然循环)风冷变压器的风机应满足分组投切的功能,运行中风机的投切应采用自动控制。
    17、运行中应检查吸湿器呼吸畅通,吸湿剂潮解变色部分不应超过总量的2/3。还应检查吸湿器的密封性需良好,吸湿剂变色应由底部开始变色,如上部颜色发生变色则说明吸湿器密封性不严。
    18、变压器安装的在线监测装置应保持良好运行状态,定期检查装置电源、加热、驱潮、排风等装置。
    19、有载调压变压器并列运行时,其调压操作应轮流逐级或同步进行。
    20、在下列情况下,有载调压开关禁止调压操作:
    1)真空型有载开关轻瓦斯保护动作发信时;
    2)有载开关油箱内绝缘油劣化不符合标准;
    3)有载开关储油柜的油位异常;
    4)变压器过负荷运行时,不宜进行调压操作;过负荷1.2倍时,禁止调压操作。
    21、有载分接开关滤油装置的工作方式:
    1)正常运行时一般采用联动滤油方式;
    2)动作次数较少或不动作的有载分接开关,可设置为定时滤油方式;
    3)手动方式一般在调试时使用。