- 简答题 某企业10kV供电,变压器容量为5000kVA,电压互感器变比为10000/100,电流互感器变比为150/5。上月有功电能表的表示数为5953.8,本月为6124.4。上月峰段表示数为4639.2,本月为4675.1。上月谷段表示数为4565.9,本月为4592.7。上月无功电能表的表示数为3459.8,本月为3496.5。照明执行固定电量2000(kWh),(由总电量扣减)。求该用户本月应交电费和平均电价? [峰时段电价=平时段电价×1.5;谷时段电价=平时段电价×0.5;平时段电价=电价表中的销售电价;基本电费:15.00(元/kVA);平时段动力用电:0.45(元/kWh);照明电费:0.70(元/kWh);三峡基金:0.007(元/kWh);还贷资金:0.02(元/kWh);地方附加费:0.007(元/kWh)。功率因数高于0.9,减收电费0.75%]。
-
解:
(1)倍率
倍率=10000/100×150/5=3000
(2)总有功电量、总无功电量、功率因数
有功电量=(6124.4-5953.8)×3000=511800(kWh)
无功电量=(3496.5-3459.8)×3000=110100(kvarh)
(3)照明电费
照明电量2000kWh
照明用电电费=2000×0.70=1400.00(元)
(4)动力电费
基本电费=5000×15=75000.00元
峰段电量=(4675.1-4639.2)×3000=107700(kWh)
谷段电量=(4592.7-4565.9)×3000=80400(kWh)
平段电量(动力)=(511800-107700-80400-2000)=321700(kWh)
峰时段电费=107700×0.45×1.5=72697.50(元)
谷时段电费=80400×0.45×0.5=18090.00(元)
平时段电费(动力)=321700×0.45=144765.00(元)
动力电费之和(未扣减)=75000.00+72697.50+18090.00+144765.00=310552.50(元)
高于0.9的力率执行标准,减收电费0.75%。
减收电费=310552.50×0.75%=2329.14(元)
动力电费=310552.50-2329.14=308223.36(元)
(5)其他费用
还贷资金=511800×0.02=10236.00(元)
三峡基金=511800×0.007=3582.60(元)
地方附加费=511800×0.007=3582.60(元)
(6)应收电费、平均电价
应收电费=(1400.00+308223.36+10236.00+3582.60+3582.60)=327024.56(元)
平均电价=327024.56/511800=0.64(元)
答:该用户本月应收电费为327024.56元,平均电价为0.64元。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对导线、钢绞线进行补修的标准是如何规定的
- 导体电阻随温度的增高而(),因此在测量电
- 小容量的电动机一般用熔断器作过载保护装置
- 安装在生产车间和有人场所的开敞式配电设备
- 若干电阻串联时,其中阻值愈小的电阻,通过
- 绝缘手套的工频耐压试验周期为半年。
- 调整导线弧垂的工作,主要应针对夏季时新建
- 在交叉档内放落导线工作,只有停电检修线路
- 线路施工图中的线路平面图及明细表包括哪些
- 配电室(箱)的进线控制电器按变压器额定电
- 1kV以下的接户线自电杆上引下架设时,2
- 供电所应定期对值班情况和值班记录进行检查
- RL1系列熔断器用于交流50Hz,额定电
- 100kVA以上的变压器高压侧熔丝额定电
- 当配电变压器容量在100kVA及以下时。
- 低压电缆在电缆沟或隧道内水平敷设时,支架
- 电阻和电感串联的交流电路中,用()表示电
- 三相四线制系统中,可以采用三芯电缆另加单
- 抄表卡片是供电企业每月向用户采集用电计量
- 变压器在额定电压下,二次侧空载时,一次侧