试题详情
- 简答题天气热时电气巡检应注意什么?
- 发电机铁芯温度、线圈温度、励磁机出口风温正常;氢气系统、密封油系统、冷却系统的温度、压力、流量、湿度、纯度、氢油水质运行正常,各系统无渗、漏现象。变压器的油温、油位变化情况,冷却装置的运行情况,是否有过热现象。电动机各部分温度不超过规定值,轴承油温正常,油位适当,大型密封冷却电机冷却水系统正常。开关柜内各引线接头无发热现象。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某厂660MW机组设6kV工作段A、B、
- 发电机正常运行其频率应保持在()范围内,
- 电动机检修或停用()天,送电前应测量绝缘
- 高压厂变3的冷却方式为:()
- 下列选择中,需将停电时间按有关规定通知用
- 事故情况下,允许变压器短时过负荷运行,但
- SF6开关的SF<
- 1(2)号机组220V动力直流系统共设有
- 常见的异步电动机按转子结构分有哪些类型?
- 通常说的常开触点或常开辅助触点,是指继电
- 当电力系统发生过负荷,系统()和()短路
- 《供用电合同》的签订必须()与客户进行签
- 1号发电机出口CT的变比是多少()。
- 1号公用变压器的额定容量是()kVA。
- 瓦斯继电器内部有白色及青灰色带有臭味气体
- 微机继电保护装置的特点?
- 变压器各侧在正常情况下,应按照铭牌规定的
- 3、4号发电机部分氢冷却器停用时,应降低
- 手动合刀闸时,必须迅速果断,如发生弧光,
- 正常情况下,直流母线不允许脱离()运行。