- 简答题TYJL-ADX计算机联锁系统的关机步骤有哪些?
-
(1)将联锁机柜1,联锁机柜2底部的各个电源开关拉下;
(2)如需保存维修机记录,则需在维修机上选择“手动存盘”按钮后,再选择退出程序按钮,待维修机程序退出后,同时按压键盘上的“ALT”+“F4”键,选择关闭系统按钮。等待屏幕出现关闭计算机电源提示后,关闭维修机电源;
(3)关闭监控A,B机;
(4)将配电柜上的24V电源关闭;
(5)关闭UPS;
(6)关闭电源屏至联锁系统的闸刀。 关注下方微信公众号,在线模考后查看