- 简答题变压器温度表所指示的温度是变压器什么部位的温度?运行中有哪些规定?温度与温升有什么区别?
- 温度表指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃,运行中油的监视温度定为85℃。温升是指变压器上层油温减去环境温度。运行中的变压器在环境温度30℃时,其温升不得超过55℃,运行中要以上层油温为准,温升是参考数字。上层油温如果超过95℃,其内部绕组的温度就要超过绕组绝缘物的耐热强度。为使绝缘不致迅速老化,所以才规定了85℃这个上层油温监视界限。但在长期过负荷运行时,要适当降低监视温度。