- 简答题GIS的日常巡视检查项目有哪些?
-
(1)断路器和隔离开关的检查。断路器、隔离开关、接地刀闸、快速接地刀闸的位置指示器是否正常,闭锁装置是否正常;隔离开关、接地刀闸从窥视孔检查,其触头接触是否正常。
(2)信号指示灯的检查。各种指示灯、信号灯指示是否正常。
(3)SF6气体压力的检查。日常巡视检查并记录好各气室的SF6气体压力及当时环境温度,并定期汇总。
(4)异常声音的检查与判别。当GIS内部出现局部放电时,会通过SF6气体和外壳传出具有某些特征的声音。由于电流通过导体产生的电磁力、静电力而出现的微振动、螺母松动等,都会从外壳传出的声音变化反映出来。巡视检查时,应留心辨别音质特性的变化、持续时间的差异,并判别出是否有异常声音。
(5)发热和异常气味的检查。巡视检查时应注意外壳、扶手等处温升是否正常,怀疑温升异常时,应测量温度分布,查明发热部位。
(6)对金属部件生锈的检查。主要检查金属外壳、台架等结构的连接部位,对操作箱和控制柜,应检查密封情况,防止潮气进入而结露。
(7)分、合闸指示器和动作读数器的检查。检查动作读数器的指示状态和动作情况,检查分、合闸指示器及指示灯显示应符合实际。
(8)其他部件的巡视检查。检查操作机构的联板、联杆系统有无开口销、弹簧、挡圈等连接部件脱落;压缩空气系统和油压系统中贮气(油)罐、控制阀、管路系统密封是否良好,有无漏气漏油痕迹,油压气压是否正常;检查操作箱的防水、防尘作用,内部有无水迹、尘埃痕迹;检查结构是否变形、油漆是否脱落、气压表有无生锈和损坏、SF6气体管路和阀门有无变形,阀门开、闭位置是否正常,以及导线绝缘是否完好,加热器是否按规定投入或切除。 关注下方微信公众号,在线模考后查看