试题详情
简答题 某市区一加油(气)站,压缩天然气储气设施总容积为12立方米,现拟增设三只埋地油罐(93#汽油20立方米、90#汽油20立方米、0#柴油20立方米)。 问:(1)该油气合建站等级为几级? (2)为满足规范,其储气瓶组与储油罐的间距应为多少? (3)现靠储气瓶组处拟建设一栋7200平方米的商住楼,其离储气瓶组的间距为23米,能否满足规范要求?如不能应作何整改?
  • (1)该油气合建站等级为二级。
    (2)储气瓶组与储油罐的间距为25米才能满足规范要求。
    (3)不能满足规范要求,(7200平方米的商住楼为一类保护的民用建筑与储气瓶组的防火距离应为30米)。可改该加气站的储气瓶储气为储气井储气(与商住楼的间距防火距离为20米)即能满足规范要求。