试题详情
- 多项选择题 某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,着火面积约4000m2,直接经济损失4000余万元。 经调査,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酸泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生声车向采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。 经査,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡査后离开了车间。 根据有关规定,下列应该接受消防安全专门培训的人员有()。
A、单位的消防安全责任人
B、装卸人员
C、专、兼职消防管理人员
D、电工
E、消防控制室值班、操作人员
- A,C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 设在高层建筑内的通风空调机房,应采用()
- 一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,
- 《建筑设计防火规范》规定,消防车道的净宽
- —藏书50万册的城市图书馆对消防设施维护
- 气体灭火系统组合分配系统的灭火剂储存量,
- 根据《建筑设计防火规范》规定,()不应设
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层民
- 以下各环境中,哪些不需要对喷头进行防护措
- 高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的
- 某单位对某综合科技园区进行消防供配电设计
- 直立型、下垂型喷头的布置间距不宜小于()
- 根据《高层民用建筑设计防火规范》,当高层
- 寒冷和严寒地区检察设置储水设备的房间温度
- 电梯井的防火要求有()
- 某高层民用建筑,建筑面积24098
- 当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应
- 根据《点型感烟火灾探测器》(GB4715
- 依据现行《火灾自动报警系统设计规范》的规
- 自动喷水灭火系统管网水压强度试验的测试点
- 《建筑设计防火规范》规定,()室内消火栓