试题详情
- 简答题微机型母差保护中为何要设置死区保护,保护是如何动作的?
-
若母联断路器和母联TA之间发生故障,断路器侧母线跳开后故障仍然存在,正好处于TA侧母线小差的死区,为提高保护动作速度,专设了母联死区保护。母联死区保护在差动保护发母线跳令后,母联断路器已跳开而母联TA仍有电流,而大差比率差动元件及断路器侧小差比率差动元件不返回的情况下,经死区动作延时Tsq跳开另一条母线。如母联断路器在跳位时仍将母联TA电流计入小差,则当母联在跳位时发生死区故障时将发生两段母线全部被切的情况,为此保护在两母线都有压且母联在跳位时母联电流将不计入小差。 关注下方微信公众号,在线模考后查看