试题详情
- 简答题电力线路的单相接地保护如何实现?绝缘监视装置怎样发现接地故障?如查出接地故障线路?
- (1)电力线路的单相接地保护:
中性点不接地系统发生单相接地时,流经接地点的电流是电容电流,数值上很小,虽然相对地电压不对称,系统仍可以对称,系统仍可继续运行一段时间。单相接地保护利用线路单相接地时的零序电流较系统其他线路线路单相接地接地时的零序电流大的特点,实现有选择的单相接地保护。当线路发生单相接地故障时,架空线路的电流互感器动作,发出信号,以便及时处理。
(2)视装置发现接地故障:
当变电所出线回路较少或线路允许短时停电时,可采用无选择性的绝缘监视装置作为单相接地的保护装置。
系统正常运行时,三相电压对称,开口三角形绕组两端电压近似为零,电压继电器不动作。
系统单相接地故障时,接地相对地电压近似为零,该相电压表读数近似为零,非故障相对地电压高,非故障相的两只电压表读数接近线电压。同时开口三角形绕组两端电压也升高,电压继电器动作,发出单相接地信号,以便运行人员及时处理。
(3)地故障线路的方法:
运行人员可根据接地信号和电压表读数,判断哪一段母线,哪一相发生单相接地,但不能判断哪一条线路发生单相接地,因此绝缘监视装置是无选择性的。只能用依次拉合的方法,判断接地故障线路。依次先断开,再合上各条线路,若断开某线路时,3只相电路表读数恢复且近似相等,该线路便是接地故障线路,再消除接地故障,恢复线路正常运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 改善三相不平衡的措施有()。
- 试说明变压器可能发生哪些故障和不正常工作
- 10KV变电所的一次设备有哪些?
- 正常工作线路杆塔属于起承力作用的杆塔有(
- 树干式接线方式的高压供电可以适用于Ⅰ、Ⅱ
- 计算短路电流的方法有()和()两种方法。
- 二项式法的基本公式为P30=bPe+CP
- 继电保护装置的三相两继电式接线方式具有(
- 在设计和装设接地装置时,变配电所可利用其
- 二次设备是指对()的工作进行监、测量、操
- 当发生三相短路时,导体中所承受的电动力(
- 假想时间tima
- 柴油发电机组作应急自备电源具有哪些优点(
- 变配电所二次回路按用途分为哪几部分?
- 什么叫负荷调整?工厂有哪些主要的调荷措施
- 断续周期工作制是间歇工作周期一般不超过1
- 下列哪一个设备的阻抗在短路计算时不会考虑
- 电力系统中最常见最危险的故障是单相接地故
- 接地装置由以下哪些部分构成?()
- 什么是灯具的的距离比高?距高比与布置方案