- 多项选择题开关柜暂态地电压局部放电检测注意事项有()。
A、检测前应检查开关柜设备上无其他作业,开关柜金属外壳应清洁并可靠接地
B、检测中应尽量避免干扰源(如气体放电灯、排风系统电机)等带来的影响
C、下雨及潮湿天气不宜进行检测
D、应在设备投入运行30分钟后,方可进行带电测试
- A,B,D