试题详情
简答题分别阐述波形梁护栏和混凝土护栏的施工质量控制要点?
  • 波形梁护栏:
    1)对到场材料进行严格检查,要注意检查热浸镀锌质量,应按批量进行检查;
    2)对立柱放线进行检查,对桥梁、构造物处的放线特别要进行严格检查;
    3)重视混凝土基础的定位、浇筑几预埋件的安装,以保证以后施工顺利;
    4)注意中央分隔带上设置的波形梁护栏有分设型和组合型两种,其构造特征及埋置方式亦因之不同,应按有关图纸和规范的规定和要求进行施工;
    5)护栏应按图纸所示埋置深度架设在压实的地基上或混凝土基座中。
    6)钢立柱应打入或埋入在已压实的路基上,在打入时,应先冲出或钻出导洞以防打入时损坏钢柱;
    7)在砂石回填地段打入立柱时,要注意立柱的变形、扭曲现象,保证立柱四周的土不被扰动。
    8)除非经监理工程师批准,立柱都应在路面铺筑完成后后埋设,并安装护栏部件,当柱子位于将摊铺的水泥混凝土、沥青混凝土或其他预拌沥青混凝土面层的地方时,应先埋设好立柱,柱坑应在路面底面以下50mm处回填好,剩余的柱坑深度应使用与路面相同的材料回填;
    9)注意护栏板的调节,使其成一条光滑的规则曲线。
    混凝土护栏:
    1)对混凝土护栏的中心位置、标高、起止位置应反复检查核对;
    2)注意检查浇筑混凝土护栏模板的制作安装,模板应有足够的强度、刚度和稳定性,保证构件的形状、尺寸准确;
    3)仔细检查钢筋和预埋件的安装,检查合格后,方能浇筑混凝土;
    4)混凝土浇铸完后,要及时养护,养护时间根据混凝土强度增长情况而定,应经常保持潮湿状态;
    5)采用预制混凝土护栏,在安装前,应精确放样定位,按设计要求做好基层,在基层夯实、整平,并复核标高和平面位置无误后,方可安装。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题