试题详情
- 简答题 施工安全风险识别与预防措施之案例分析 1.背景 某沿海城市电力隧道内径为3。8m,全长4。9km,管顶覆土厚度大于5m,采用顶管法施工,合同工期1年,检查井兼作工作坑,采用现场制作沉井下沉的施工方案。电力隧道沿着交通干道走向,距交通干道侧石边最近处仅2m左右。离隧道轴线8m左右,有即将入地的高压线,该高压线离地高度最低为15m。单节混凝土管长2m,自重11t,采用20t龙门吊下管。隧道穿越一个废弃多年的污水井。上级公司对工地的安全监督检查中,有以下记录: (1)项目部对本工程作了安全风险源分析,认为主要风险源为高空作业,地面交通安全和隧道内施工用电,并依此制订了相应的控制措施。 (2)项目部编制了安全专项施工方案,分别为施工临时用电组织设计,沉井下沉施工方案。 (3)项目部制定了安全生产验收制度。 2.问题 (1)该工程还有哪些安全风险源未被辨识?对此应制订哪些控制措施? (2)项目部还应补充哪些安全专项施工方案?说明理由。 (3)针对本工程,安全验收应包含哪些项目?
-
(1)问题1
隧道内尚有有毒有害气体,以及高压电线电力场未被辨识。为此必须制订有毒有害气体的探测、防护和应急措施;必须制订防止高压电线电力场伤害人身及机械设备的措施。
(2)问题2
应补充沉井制作的模板方案和脚手架方案,补充龙门吊的安装方案。
理由:本案中管道内径为3。8m,管顶覆土大于5m,故沉井深度将达到10m左右,现场预制即使采用分三次预制的方法,每次预制高度仍达3m以上,必须搭设脚手架和模板支撑系统。因此,应制订沉井制作的模板方案和脚手架方案,并且注意模板支撑和脚手架之间不得有任何联系。本案中,隧道用混凝土管自重大,采用龙门吊下管方案,按规定必须编制龙门吊安装方案,并由专业安装单位施工,安全监督站验收。
(3)问题3
本工程安全验收应包括以下内容:
沉井模板支撑系统验收、脚手架验收、临时施工用电设施验收、龙门吊安装完毕验收、个人防护用品验收、沉井周边及内部防高空隧落系列措施验收。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 止水带安装应牢固,位置准确,其中心线应与
- 路堤加筋的主要目的是()。
- 行道树树干中心距离道路路面边缘的间距,应
- 土压式盾构开挖控制说法正确的是()。
- 施工填方路基时.不适用作路基填料的土是(
- 无压管道严密性试验可按管道井段数量抽样选
- 道路无机结合料稳定基层中,二灰稳定土的(
- 某城市地铁车站工程,采用明开挖法施
- 关于合同预算员的管理责任说法不正确的是(
- 背景资料 某城市南郊雨水泵站工程临近大
- 某公司总承包一项市政工程,项目部编
- 某城市地铁隧道采用泥水加压盾构法施
- 某新成立的安装公司承接北京某新建住
- 因不可抗力事件导致的费用增加,由承包人承
- 某城市排水工程的管道顶进采用普通顶
- 场地地面空旷、地址条件较好、周围无需要保
- 用于城市地下管道全断面修复的方法是()。
- 再生沥青混合料性能试验指标有:( )。
- 某市政公司承接了一项城市中心区的道
- 危险性较大工程包括(),应编制专项施工方