  • 1、新安装的阀控密封蓄电池组,应进行全核对性放电试验。以后每隔两年进行一次核对性放电试验。运行了四年以后的蓄电池组,每年做一次核对性放电试验。
    2、阀控蓄电池组正常应以浮充电方式运行,浮充电压值应控制为(2.23~2.28)V×N,一般宜控制在2.25V×N(25℃时);均衡充电电压宜控制为(2.30~2.35)V×N。
    3、测量电池电压时应使用四位半精度万用表
    4、蓄电池熔断器损坏应查明原因并处理后方可更换。
    5、蓄电池室的温度宜保持在(5~30)℃,最高不应超过35℃,并应通风良好。
    6、蓄电池不宜受到阳光直射。
    7、蓄电池室内禁止点火、吸烟,并在门上贴有“严禁烟火”警示牌,严禁明火靠近蓄电池。