- 简答题包装机打包过程中,热合单元电气加热棒异常报警,加热棒跳闸,引起包装机停运。试分析故障原因及处理过程。
-
由于加热棒属于电气管理范畴,我们仪表配合电气进行查找故障。
该包装机工作原理为:热合的温度控制是通过温控器实现,在加热点附近安装有一支热电偶用于测量温度,通过温控器输出加热器控制信号(继电器接点输出信号)到PLC,经PLC逻辑运算后输出加热器信号到电气加热器。当温度低于等于设定值80℃时,输出加热器开信号,进行加热;反之,温度高于设定值时,输出加热器断信号,停止加热。
发现温度始终最高只显示80℃,致使电气加热器不断加热,实际加热温度远超过80℃,达到100多度,造成温度过低的原因有以下几点:
①检测温度的热电偶故障;
②温控器的参数设置有误。
处理过程:
①将PLC仪表与电气相关联的几个点短接,加热器控制X0C上下限报警X0D,故障仍然存在,判断为电气故障,电气处理后恢复正常;
②该热电偶为K型,材料为镍铬-镍硅,发现热偶丝的绝缘层部分剥落,造成中间存在两热偶丝互接触,根据热电偶的工作原理,相当于热端测温点远离被测对象,造成测量温度低于实际温度。将热电偶绝缘缠绕好,投运后温度显示正常。
③另检查温控器的参数设置正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看