试题详情
- 简答题新区PVA工艺反映怀疑TE-43103G-8温度不准,在现场检查热电阻AB/AB阻值平衡,但通过阻值计算,实际温度确与DCS现实温度不一致,现需要在4810机柜间接线端子排处进行检查,但接线图在8100中央控制室,如何利用DCS面板上的位号地址准确的查找到该仪表在DCS接线端子排上的位置(TE-43103G-8的DCS位号地址为2.12-000-002-003-000)。试说明。
-
要用系统位号地址反推位号接线位置,首先要会解读位号的地址数据。位号地址为2.12-000-002-005-001,第一个数字”2”为域号(新区VAC域为1,PVA域为2,甲醇域为3);第二个数字“12”为控制站号(由于系统的冗余性,故控制站都是成对的,所以第一个控制站号为“02”、第二个控制站号为“04”,以此类推12为第6个控制站);第三个数字“000”为控制站下线的机柜号(“000”为此控制站本柜,“001”为第一个扩展柜,另:一个控制站下最多可以挂三个扩展柜);第四个数字“002”为柜子下线的机架号(“000”为此机柜下第一个机架,“001”为第二个机架,以此类推,另:一个机柜最多可挂4个机架);第五个数字“003”为机架下的卡件号(“000”为1号卡件,“001”为2号卡件,以此类推,另:如不算冗余,一个机架最多可挂16个卡件);最后一个数字“000”即卡件下该仪表回路使用的通道号(“000”为1号通道,“001”为2号通道,以此类推,另:AI/AO卡件有8个通道、DI/DO卡件有16个通道)。
由上可知,该回路的DCS地址可解读为:2号域12号站本柜3号机架4号卡件第1通道,找到此卡件,通过连接卡件的DP37线找到端子板,再在端子板上找到1号通道,通过在1号通道上的接线号码管找到对应的接线端子排地址。即此位号在DCS上的接线地址。 关注下方微信公众号,在线模考后查看