简答题老区PVA装置PV584B阀不能打开,如何处理?
  • 故障分析、处理:
    因PV584B、阀受PRASL508(氮气压力)的联锁,当PRASL508的压力过低或PRASL508未复位时,会导致PV584B、阀的电磁阀失电,因此不能对该阀进行操作。
    在操作站的流程图画面中有一个PRASL508的复位按钮,当PV584B、阀不能打开时,点击一下该复位按钮,才能对PV584B、阀进行操作即可。