试题详情
简答题按王厚余先生在剩余电流动作保护器(RCD)的应用中所提如空调机之类固定式设备的电源回路上不必要装用RCD,是否可明确一下除住宅外的空调柜机等固定式设备的电源回路上不必要装用RCD,以免RCD装用过度。
  • 根据《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005第4.6.1.F.条:机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅除壁挂式空调电源插座外的其它电源插座或插座回路应装设剩余电流动作保护的规定,及《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第8.4.4条规定:分体式空调的电源插座回路宜装设剩余电流动作保护器。
    因此,如为插座连接,均设RCD为妥。建议凡是在日常工作或生活等活动中容易触摸到,设于公共场所、工作、生活、生产等场所的空调柜机等固定式设备的电源回路,为了人生安全宜设置保护动作电流值不超过30mA的剩余电流保护。